génératrice
- Marc Blanchette
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 14
- Remerciements reçus 0
Lorsqu'une generatrice est branché à une maison, le disjoncteur gfi de la generatrice saute constament. Selon moi c'est en raison que la masse (vert) et le neutre (blanc) sont relié dans le tableau électrique de la maison. Si je ne branche pas le vert, tout fonctionne normalement. Cependant, je ne suis pas certain que c'est la bonne chose à faire. Y a t-il quelqu'un qui peut me partager le diagram electrique d'un branchement conforme de la génératrice à la maison sur la connection L14-30 de la generatrice ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9365
- Remerciements reçus 1443
2- Elle a toujours fait ça ou c'est nouveau ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9365
- Remerciements reçus 1443
Beaucoup de discussions trouvées avec Google sur le même sujet
Une entre autre intéressante. ; www.diychatroom.com/threads/gfci-on-gene...g-home-backup.47903/
Mon électricien dit qu'il n'y a absolument rien d'anormal dans le câblage de ma maison et que le problème vient du disjoncteur de fuite à la terre. Il dit que la plupart des générateurs avec GFCI intégré ne fonctionnent pas pour l'alimentation de secours. Il dit également qu'il est hors de question qu'il touche au générateur pour désactiver le GFCI pour des raisons de responsabilité.
____________________________
Avec video;
homebatterybank.com/gfci-gfi-generator-k...n-backfeeding-house/
Une raison très courante pour laquelle un générateur protégé par un disjoncteur de fuite à la terre se déclenche lors de la réalimentation d'une maison est due au fait que le neutre et la terre sont reliés au générateur lui-même. Combiné à la mise à la terre du neutre et de la terre au panneau principal de la maison, le fait d'avoir deux points de mise à la terre fournit une autre voie de retour pour le courant qui déclenchera toujours un disjoncteur GFCI. Le retrait du cavalier de liaison sur le générateur résoudra le problème.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13601
- Remerciements reçus 4344
Il reste a savoir quel est la marque et le numéro du modèle de ta génératrice et voir si elle est conçue pour être branchée sur une maison complète via le panneau électrique... c.a.d que la génératrice est muni d'un cavalier amovible entre le neutre et la MALT !
Voici le lien du vidéo qu'on retrouve sur son lien :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marc Blanchette
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 14
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marc Blanchette
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 14
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13601
- Remerciements reçus 4344
Si il s'agit du PRO8000 modèle : 01934 j'ai vérifié dans la manuel, le schéma n'y ai pas, et rien n'indique qu'un cavalier existe sur ce modèle ! Si c'est bien le cas, ce modèle ne doit pas être branché sur une entrée principale. Et ça même si le GFCI n'existait pas. Heureusement c'est le GFCI qui vous a alerté. Malheureusement beaucoup le font quand-même sans savoir que ce n'est pas adéquat !C'est une Briggd & Stratton Pro8000
Je vous suggère de contacter le support à la clientèle de Briggs afin de leur demander si une procédure existe pour isoler le neutre de la MALT sans contraindre le bon fonctionnement de la génératrice !
Si vous parvenez a obtenir le schéma électrique, faite-nous le savoir ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marc Blanchette
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 14
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marc Blanchette
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 14
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13601
- Remerciements reçus 4344
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marc Blanchette
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 14
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13601
- Remerciements reçus 4344
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9365
- Remerciements reçus 1443
J'ai trouvé le manuel, et ça dit ceci, donc les choix sont de changer de génératrice ou utiliser une boite de branchement dédié a la génératrice et non-reliée aux autres boites de la maison. C'est ce que j'ai fait, c'est sécuritaire,c'est légal, et ca ne fait pas partie de la propriété puisque ça devient qu'un simple accessoire.
Intéressant .
Comment ces circuits sont ils relié a la terre alors ? Tu branches ta génératrice sur une mise à la terre "spéciale" pour elle ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9365
- Remerciements reçus 1443
Suite a ce résultat on dirait que c'est la copie de Marc Blanchette qui est défectueuse et non pas le site La Mortaise
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9365
- Remerciements reçus 1443
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.