J'ai besoin d'info sur ce type de chauffage.Je fait faire ma dalle ce printemps et avec des tuyaux pour ce type de plancher.
Mes questions,
Plan avec chauffe-eau de 40 galon pour chauffer le plancher,pompe, valve,réservoir expension ect...Cé surtout pour me monter un système a cout abordable,sans payer trop de main-d'oeuvre.Je sais que ca coute cher.
Je voudrai savoir si ce type d'installation est approprier,y a en t'il plusieur d'entre vous qui a ce type d'installation.Ou bedon acheter le vrai kit pour ce type de chauffage a cout élever.Dans l'usager ca doit être
rare.
S'il y en a qui peut m'aider ca serai apprécier.
Merci,tout vos commentaires sont les bienvenues.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mikey
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RARMA
- Messages : 1937
- Remerciements reçus 158
Avant d'avoir le même employeur que toi, je travaillais en plomberie et bien que je n'étais pas directement affecté au chauffage radiant, j'en connais les principes.
Premièrement, quelle est la superficie de ta dalle? Et quelle longueur totale de tuyaux as-tu sous ta dalle? Si tu as plus de 250' de tuyaux, as-tu divisé ça en boucles séparées également?
Si tu as une seule boucle (- de 250' de tuyau) tu pouras peut-être t'en tirer avec une installation maison, mais je te suggère d'utiliser un chauffe-eau prévu à cet effet. Un chauffe-eau domestique risque d'être surtaxé pour ce genre d'application.
Si tu as plusieurs boucles, je te suggère de consulter des pros. Tu pourrais faire une partie du travail en suivant leurs conseils, puis les embaucher pour les parties plus techniques et la mise en marche du système.
Fier membre du Regroupement des Amateurs et Restaurateurs de Machines Antiques (RARMA)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gaumond
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1099
- Remerciements reçus 23
J'ai un systeme radiant à la maison. J'ai fais moi même l'installation et je me suis fais aider par un pro pour la chambre mécanique (bi-énergie avec 26 zones)...
Comme le dit Mikey, l'important pour les tuyaux c'est d'avoir des zones de longueur égale et de moins de 250$. Cela se pose bien sur un treillis métallique.
Ton idée de monter ton systeme est excellente comparé à l'achat d'un kit...
Pour ce qui est du réservoir à eau chaude, il me semble que c'est interdis d'utiliser cet appareil avec du glycol (je te dis cela de souvenir mais je suis pas certain cela sera à vérifier). Je te suggère de surveiller les petites annonces à la recherche d'une bouilloire usagée genre "hydra" il y en a assez souvent pour moins de 500$.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lescopo
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1651
- Remerciements reçus 147
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zund
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 0
moi j'ai un plancher radiant radiant dans mon atelier de 28x36 2 circuits de 200 pieds chanque. je l ai fait avec un ami qui est mecanicien industriel.
car si j aurais ecouter les specialiste que j ai ete voir cela m aurais coute une fortune juste en pieces car il sont la pour vendre.
mon ami et moi en on fait un avec presque rien qui fonction sans pression et ca fonction numero un avec seulement un circulateur un reservoir d'expenssion et des valves de lave-vaiselle et de la tuyauterie pipe. et un reservoir 5 gallons a eau chaude. et il fonctionne a l eau ordinaire avec un anti-gel mon systeme a environ 10 gallons totale. la seule chose que je regrette c est la dimenssion de mon chauffe eau j aurais du mettre un 25 gallons mais je voulais le tout compact.
ma dalle est entre 19 et 22 degres Cel la temperature ambiamte est de 17 a 20 degres tout depends du differentiel avec exterieur.
moi quand j ai batir mon garage j ai passe les tuyaux meme si j etais pas sur que je metterais un systeme radiant ce que j ai fait seulement a la deuxieme hiver et crois moi cote confort le radiant est imbatable.
si jamais ca vous interesse je pourrais mettre des photos de mon installation.
merci a tous
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- _unknown
- Hors Ligne
- Membre premium
Tu peux te fabriquer un manifold avec des pièces de tuyauterie en fonte vissée au lieu d'utiliser des préfab ou de base en cuivre ($$$).
Personnellement j'ai fais la plus grande partie du travail et pour relier le tout et remplir le système (avec le glycol tu as des % à respecter) j'ai caller le plombier. (J'ai passer peur lui pour acheter le tuyau et fitting... 0.40$ / pi au lieu de 0.55$ voir + dans un grossiste !!!)
Je peux répondre à tes questions si tu en a. J'ai comme expérience la maison des parents (35*55) la maison de mon frère (26*45)+(20*20) et la mienne (30*30) tous avec des système multizones gérer de différentes façon. Moi mes zones ont une pompe chacune et mon frère une pompe pour tous le système avec un tas de valve et mes parents en hybride. Selon les dires du plombier, il n'y a rien vraiment meilleur que l'autre, chacun à ses pours et contres.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ponpon1976
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 188
- Remerciements reçus 2
"hydra" ,je vais regarder ca mais cet année je met seulement les tuyaux.Combien de AMP ca prend moi ca va être électrique,peut-être bi-énergie plus tard(bois).Il faut-il y avoir une source en eau en permanence pour contré l'évaporation ou pas,le gylcol est-ce que ca s'évapore.
J'ai beaucoup de question car je connait pas ca,merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ponpon1976
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 188
- Remerciements reçus 2
Zund écrit: salut a tous
moi j'ai un plancher radiant radiant dans mon atelier de 28x36 2 circuits de 200 pieds chanque. je l ai fait avec un ami qui est mecanicien industriel.
car si j aurais ecouter les specialiste que j ai ete voir cela m aurais coute une fortune juste en pieces car il sont la pour vendre.
mon ami et moi en on fait un avec presque rien qui fonction sans pression et ca fonction numero un avec seulement un circulateur un reservoir d'expenssion et des valves de lave-vaiselle et de la tuyauterie pipe. et un reservoir 5 gallons a eau chaude. et il fonctionne a l eau ordinaire avec un anti-gel mon systeme a environ 10 gallons totale. la seule chose que je regrette c est la dimenssion de mon chauffe eau j aurais du mettre un 25 gallons mais je voulais le tout compact.
ma dalle est entre 19 et 22 degres Cel la temperature ambiamte est de 17 a 20 degres tout depends du differentiel avec exterieur.
moi quand j ai batir mon garage j ai passe les tuyaux meme si j etais pas sur que je metterais un systeme radiant ce que j ai fait seulement a la deuxieme hiver et crois moi cote confort le radiant est imbatable.
si jamais ca vous interesse je pourrais mettre des photos de mon installation.
merci a tous
oui des photo pour me donner une idée merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zund
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Asetroi
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 100
- Remerciements reçus 3
Moi aussi j ai un plancher radian dans mon atelier que j ai installer moi meme.jai un bon chum qui travail cher emco (grossis en plomberie).mon atelier fait 20*30 ,trois boucles d environ 190'relier a un manifold avec regulateur pour ajuster le galonnage egale dans chaque boucle.une seul pompe circulatrice avec un bidule pour evacuer l air du systeme, un reservoir d expansion , un injecteur a glycole qui maintien une legere pression dans le systeme puis une chaudiere de 9 kw donc 50 amp.des gens penser que c trop 9 kw pour mon quit mais d etrompez vous ,il est préférable d avois une chaudiere qui fonctionne a 50% qu une plus petite qui fontionne a 100%. Du 10 decenbre au 20 mars mon compte hydro pour mon atelier (j ai un entré indepandente) moins de 35$,impressionnant n est ce pas.si tu a d autre question ca me fera un plaisir de repondre.
Guillaume
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ponpon1976
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 188
- Remerciements reçus 2
Avaz-vous une entré d'eau en permanence collecter au système?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zund
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 0
j aime assez le systeme radiant que je pense a en installe un dans ma maison
je crois que l effort de faire un tel systeme en vaut vraiment la peine pour le confort que cela apporte.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Asetroi
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 100
- Remerciements reçus 3
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gaumond
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1099
- Remerciements reçus 23
Un circulateur a besoin d'une certaine pression sinon il brûle...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Zund
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 45
- Remerciements reçus 0
les systemes vendu par les commerces eux sont souvent brancher au reseau pour compense le niveau au cas, et se sont des systemes fermer sous pression avec un vaste d'expension.
mon systeme est concu sans pression autre que la gravite du reservoir de reserve qui contient environ 3 gal donc environ 30 lbs de liquide qui assure l'alimentation du circulateur sans air.
mon but quand j ai fait le systeme c est qu il sois le plus compact possible et qu il est le moin de pieces electro-mecanique et autre possible.et a un prix qui peu etre rentabiliser.