Convectair avec thermostat intégré
- Lord_Inateur
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 28
- Remerciements reçus 0
J'ai 2 Convectair avec thermostat intégré que j'aimerais reliés à un thermostat mural intelligent.
Je sais que si je les branchent en mettant chacun au maximum j'obtiens un code d'erreur sur le thermostat mural.
Donc, je veux contourner les thermostats intégrés. À l'intérieur des Convectair je pourrais me brancher directement sur les deux fils de l'élément chauffant mais j'ai une hésitation car un troisième fil sort du thermostat intégré pour relier ce que je crois être une sonde dans le bas de l'appareil.
Si je me branche de cette façon, en contournant le thermostat intégré, est-ce que je contourne aussi toute sécurité? Merci d'avance pour votre temps.
1 Convectair 2000w et 1 Convectair 1500w sur 220v et 1 thermostat mural 4000w
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 706
- Remerciements reçus 371
La possibilité que je vois est d’utiliser ce qui est déjà disponible pour convectair et compatible pour le produit. Il s’agit d’une commande murale qui permet de relier plusieurs appareils en parallèle pour un total de 4000 W. Il s’agit de la commande murale CMA qui se branche sur le fil mauve du connectait et qui déprogramme le thermostat intégré.
ecat.eleknet.com/PIM_Docs/Docs/STEP_ASSETS_PDF/217304888.pdf
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lord_Inateur
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 28
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 706
- Remerciements reçus 371
Il existe une autre possibilité à ce moment et qui est compatible avec vos appareils.Merci pour cette réponse. Malheureusement ce thermostat ne semble pas convenir à mes Convectair (#7382, 7384).
il s’agit du programmeur 7392 FP qui permet de relier jusqu’à 20 appareils et dont la capacité de programmation est pour tous les goûts. Le programmeur n’est pas mural mais il doit être fixé sur l’unité maîtresse et le lien avec l’autre unité ce fait via le fil mauve. Environ 100$ je crois.
www.guillevin.com/UserFiles/Product/Docu...dcf-dfd32889f99d.pdf
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ébénistegirl
- Hors Ligne
- Membre premium
- Aimer ce que l'on fait, tout simplement...
- Messages : 4340
- Remerciements reçus 1196
Et de mon expérience avec les convecteurs, la garantie peux être bien utile. Des retours c'est pas rare dans ce genre d'unité de chauffage.
Y'a toujours moyen de moyenner!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lord_Inateur
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 28
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lord_Inateur
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 28
- Remerciements reçus 0
Un autre exemple de «y'é font pu comme y'é faisaient».
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 706
- Remerciements reçus 371
Oui pour les convecteurs en général mais pas Convectair. Ce produit est d’une qualité irréprochable et j’en possédait dans mes 2 demeures antérieures. Très performant par rapport à une plinthe standard mais le prix se calcule en centaine de dollars par unité….Cette qualité se paie bien sûr mais la qualité et la performance en vaut le coût à 100%. Personnellement aucune problématique en plus de 20 ans !Et de mon expérience avec les convecteurs, la garantie peux être bien utile. Des retours c'est pas rare dans ce genre d'unité de chauffage.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 706
- Remerciements reçus 371
Ça fonctionnerait avec une plinthe standard mais pas avec un Convectair. Effectivement la sonde intégrée au bas de l’unité sert à mesurer la température près du plancher il ne faut pas la débrancher sinon je vous prédis un risque de surchauffe et une unité “kaput”Le but d'un thermostat mural est de pouvoir le contrôler à distance. J'aurais dû le mentionner. Désolé de vous avoir fait rechercher pour rien. Merci encore.
dont le remplacement vous rappellera de moins bons souvenir sur le plan financier. ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lord_Inateur
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 28
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13648
- Remerciements reçus 4363
Que ce passerait-il si tu mettais les deux thermostats intégrés a 30C, et que tu installais un thermostat mural dont le point de consigne serait a 22C afin de couper a la source le 240V qui alimente les convectair?
Est-ce faisable ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lord_Inateur
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 28
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13648
- Remerciements reçus 4363
Une idée saugrenue qui me vient comme ça, si ça prend une charge absolument, faudrait trouver une façon de connecter en parallèle une charge quelconque de 240V a tes deux convectairs, comme un ampoule incandescent de 5W a 240V ou si ce n'est pas suffisant une troisième plinthe ordinaire de 300W comme celle-ci:
www.amazon.ca/-/fr/Stelpro-B0302W-Chauff...linthe/dp/B01MYDX4UP
Notre ami Pastille pourra mieux que moi infirmer ou confirmer cette idée saugrenue !
A suivre
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lord_Inateur
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 28
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 706
- Remerciements reçus 371
Comme c’est un thermostat électronique je ne crois pas que ça va fonctionner. À mon avis le seul moyen serait un “by-pass” du thermostat du Convectair et de relier la charge directement sur les éléments mais sans déconnecter la protection thermique de l’appareil ni l’interrupteur. De cette façon la sonde intégrée n’est plus fonctionnelle de même que la carte électronique et ça devient une plinthe standard. Le thermostat mural doit être un 120 volts et non un 24 volts pour cette façon de faire sinon ça prend un relais.
Notre ami Pastille pourra mieux que moi infirmer ou confirmer cette idée saugrenue !
A suivre
Je ne sais pas ce que cela donnera comme rendement par contre.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.