J'aimerais savoir combien de watts peut passer dans un fils 10/2 sur 110 volts Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobmaxja
  • Portrait de Bobmaxja
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Mon plaisir, travailler le bois
Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #2 par Bobmaxja
Réponse de Bobmaxja sur le sujet Fils 10/2
Cuivre- Conducteur isol? simple

40 amp pour du 60c
50 pour du 75c
55 pour du 90c

Tir? du Handyman In your Pocket

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #3 par Thorgak
Réponse de Thorgak sur le sujet Fils 10/2
Pour mon panneau secondaire d'atelier de 30 A, mon beau-pere ?lectricien m'a mis du 10/3 (2 phases de 120v pour avoir du 240).

Donc je dirais que tu peux probablement mettre du 120v 30 A sur du 10/2. Mais consid?re qu'une ligne 30A avec un braker 30A est faite pour passer un courant nominal de 25-26 A maximum.

Si tu tiens a le savoir en watts, multiplie le courant par le voltage.

Phil S.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #4 par Frankie
Réponse de Frankie sur le sujet Fils 10/2
no 14 - 15 amps sur le 110 ou 220 m?me capacit?
no 12 - 20 amp sur le 110 ou 220 m?me capacit?
no 10 - 30 amp sur le 110 ou 220 m?me capacit

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #5 par Abel
Réponse de Abel sur le sujet Fils 10/2
[quote:b5e4fd83ef="Frankie"]no 14 - 15 amps sur le 110 ou 220 m?me capacit?
no 12 - 20 amp sur le 110 ou 220 m?me capacit?
no 10 - 30 amp sur le 110 ou 220 m?me capacit?[/quote:b5e4fd83ef]

Et si j'augmentais la difficult? de cette question :roll:

Pour le #10, le #12, et le #14, jusqu'? quelle longueur de fil peut-on se permettre.

Je dois apporter le courant ? 200' de mon atelier. (110v seulement)

Les arbres sont comme les personnes agées...aucun ne veut finir dans un foyer.

ABEL

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #6 par Alkatraz
Réponse de Alkatraz sur le sujet Fils 10/2
?a ne me tente pas d'?tudier ce soir faut croire

pour 5% de perte de tension entre le panneau et la prise:

#10: 15A
#12: 9.5A
#14: 6A

? titre indicatif seulement: je n'ai pas le code entre les main. J'ai juste appliqu? la loi d'ohm :wink:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #7 par Thorgak
Réponse de Thorgak sur le sujet Fils 10/2
Le cuivre a une r?sistance de rho=10.09 cmil-ohm/pied. Un fil de calibre 10 a une surface de A=10 380 cmil, un calibre 12 : A=6 530 cmil et un 14 : A=4 107 cmil. Voir detail ici (anglais) et ici

donc, on peut ?valuer la r?sistance lin?aire par pied en utilisant R=rho/A:

calibre 10 : 0.97 milli-ohm / pied
calibre 12 : 1.55 milli-ohm / pied
calibre 14 : 2.42 milli-ohm / pied

Si on l'uilise a pleine capacit? (15A dans le 14, 20A dans le 12 et 30A dans le 10), on a une chute de tension de :

calibre 10, 30A : 29.1 mV / pied
calibre 12, 20A : 31.0 mV / pied
calibre 14, 15A : 36.3 mV/pied

Reste a multiplier par 2 fois la longueur du fil (le courant doit passer par 2 fils pour fermer le circuit) et on a la r?ponse.

Bien sur, on peut aussi inverser le probl?me et trouver le calibre de fil qui donnerait moins que X pertes pour 200 pieds.


Phil S.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 16 ans 3 mois #8 par Central
Réponse de Central sur le sujet Fils 10/2
pour du #10- 30 amperes
30a X240volts=7200 watts
80% de ta charge=5760 watts