Rallonge pour 240v
- Thomas Chippendale
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3333
- Remerciements reçus 856
il y a 4 ans 9 mois #16
par Thomas Chippendale
Réponse de Thomas Chippendale sur le sujet Rallonge pour 240v
Quel connecteurs as tu mis , 15 amp 125V ou 20 amp 240 ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 13648
- Remerciements reçus 4364
il y a 4 ans 9 mois - il y a 4 ans 9 mois #17
par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Rallonge pour 240v
Si ton banc de scie n'a pas été modifié et qu'il est d'orgine :
Est-il équipé d'une fiche (plug) 15A ou 20A ?
Le fil de ton banc de scie est-ce du calibre #14 ou calibre #12 ?
C'est quoi la marque et le modèle de ton banc de scie ?
Je pose ces questions, car ca serait mieux de ne pas aller en bas de ce que le constructeur a mis sur ton banc de scie !
A+
Est-il équipé d'une fiche (plug) 15A ou 20A ?
Le fil de ton banc de scie est-ce du calibre #14 ou calibre #12 ?
C'est quoi la marque et le modèle de ton banc de scie ?
Je pose ces questions, car ca serait mieux de ne pas aller en bas de ce que le constructeur a mis sur ton banc de scie !
A+
Dernière édition: il y a 4 ans 9 mois par Bricoleur22.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Sylvester
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 7
- Remerciements reçus 0
il y a 4 ans 9 mois #18
par Sylvester
Réponse de Sylvester sur le sujet Rallonge pour 240v
20amp, 240v
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Sylvester
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 7
- Remerciements reçus 0
il y a 4 ans 9 mois - il y a 4 ans 9 mois #19
par Sylvester
Réponse de Sylvester sur le sujet Rallonge pour 240v
KING MODÈLE: KC-26FXT/I50/5052 Neuf
En fait, c’est mon gros cadeau de retraite un peu à l’avance prévue à la fin de l’année
En fait, c’est mon gros cadeau de retraite un peu à l’avance prévue à la fin de l’année
Dernière édition: il y a 4 ans 9 mois par Sylvester.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mico
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 49
- Remerciements reçus 21
il y a 4 ans 9 mois #20
par Mico
Félicitation pour ton achat je vois que tu as finalement opté pour le 52" de table!
Pour ta rallonge ca te prend un 12/3 comme il a déjà été dit ainsi que les fiches 20amp. 250 volts.
mâle et femelle si tu te fait une extension sans remplacer le fil d'origine.
Réponse de Mico sur le sujet Rallonge pour 240v
Sylvester écrit: KING MODÈLE: KC-26FXT/I50/5052 Neuf
En fait, c’est mon gros cadeau de retraite un peu à l’avance prévue à la fin de l’année
Félicitation pour ton achat je vois que tu as finalement opté pour le 52" de table!
Pour ta rallonge ca te prend un 12/3 comme il a déjà été dit ainsi que les fiches 20amp. 250 volts.
mâle et femelle si tu te fait une extension sans remplacer le fil d'origine.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sylvester
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.